Husk at disse beregninger er på basis af ca. 2200L/H fra returpumpen. Derudover, skal du være opmærksom på at hvert knæk på røret giver ca. 1 meters penge længere "oplevet" rør. Du vil formentlig skulle bruge minimum en 6-8 bug inden du er i mål, dermed bliver den reelle længde af røret lige pludselig 24-26meter. I sig selv giver det selvfølgelig lidt ekstra reduktion ift. den anden beregning.
MEN!! Hvis du øger returpumpen til at køre ca. 4500L/H (fordi man jo alligevel ikke kan høre banditten når den står i garagen), så kan du få problemer. Under normalt flow, vil dit overløb let kunne tage de øgede vandmængder (du vil få en max kapacitetsnedsættelse på 50mm røret fra 7500L/H til ca. 6100L/H)* hvilket stadig kan håndtere de 4500L/H. Men skulle det nu blive blokeret - så får du et problem. Dit 40mm sikkerhedsrør har (pga. længde og bug) et tryk reduktion fra 1,47 psi (antaget at der er 1 meters højdeforskel mellem
akvarie og
sump overflade) til kun ca. 0,5 psi. Dvs. en reduktion på ca. 2/3. Dermed kommer max flow til at gå fra 4800 L/H til kun 1700 L/H!!!!*
![:be:](./images/smilies/eusa_pray.gif)
Så jeg ville overveje at indsætte et tykkere sikkerhedsrør
En sidste tanke (i denne omgang..); Hvor langt vil du grave rørene ned? Jeg tænker du skal så langt ned at de bliver frost-fri... ellers kan dit sikkerhedsrør vel sprænge idet der vil stå relativt stillestående vand i det permanent? + Det 18 meter lange rør vil vel også fungere som en slags køleelement for vandet hver vej? Har du overvejet at isolere det med et stort flamenco-foret PVC rør udenom?
* = hvis det ellers skalerer lineært - hvilket jeg ikke er helt sikker på - nogen fysikere til stede?