: tors 14. dec 2006 20:33
af hanxa
Hej alle, sikke en ubehagelig overraskelse jeg kom hjem til i går, havde smidt min aph 525 i min sump for at sikre mig at den virkede perfekt osv. og lod den køre natten over. Da jeg kom hjem var sikringerne gået og der stank af brændt gummi (den stod heldigvis i garagen)

Det viser sig at mit forlængerstik er totalt brændt sammen og smeltet sammen med stikket fra skummeren. derudover røg der også lige et stik til en alm. kontorlampe.

Har i nogen bud på hvordan det kunne ske? og kan sådan en skummer reddes (ved ikke om man kan skifte hele ledningen på en eller anden måde)

: tors 14. dec 2006 20:36
af Carsten
Der er nok kommet vand i stikket på en eller anden måde.
Mon ikke det er nok at skifte stikket til skummeren??

: tors 14. dec 2006 20:41
af muldfred
tror du skal være glad for at din garage ikke er brændt ned

: tors 14. dec 2006 20:44
af hanxa
Mon ikke det er nok at skifte stikket til skummeren??
ledningen er smeltet flere steder fra stikket op mod skummeren
tror du skal være glad for at din garage ikke er brændt ned
Det er jeg bestemt også, der lidt træ på væggene hvor akvariet stod der nu er en smule sort, der er heldigvis ikke gået rigtigt ild i det

: tors 14. dec 2006 21:28
af wondersurfer
puha sikken en gyser kan du ikke skille skummeren ad og se om du evt kan sætte en ny ledning på selv?

: tors 14. dec 2006 21:30
af ReeZer
Well Hanxa- Evt skil skummeren ad og put en ny ledning og stik på. Så må vi også bare håbe at skummeren ikke har taget skade.

LUFTSTENS SKUMMER FOREVER :D

-edit-

havde også for en uges tid siden et 3-stik, som pludselig også begyndte at ruge og brumme. For dælen jeg fik den taget fra hurtigt.

: tors 14. dec 2006 21:33
af hanxa
puha sikken en gyser
ja for hulen, det gav sgu lige lidt sved på panden

Tror hellere jeg må finde sættet "den lille elektriker" frem og se om det er muligt at skifte stikket og hele ledningen. det ville sgu være rart, ellers skal jeg på skummerjagt igen :) måske en med luftsten ? 8)

: tors 14. dec 2006 21:34
af hendrix
hvaaaaa
har du ikke HFI relæ i din gruppetavle

: tors 14. dec 2006 21:38
af mads-fisk
Hedigt det ikke udviklede sig til mere!

Selvom skummerens pumpe ikke står til at rede, så kan du jo trods alt nøjes med at skifte pumpen og ikke hele skummeren.

: tors 14. dec 2006 21:41
af ReeZer
hehe lige et off-topic. Hvad sker der egentligt lige med størrelsen af billedet? Er det lige paint der er blevet brugt til at resize ? :D

: tors 14. dec 2006 21:44
af hanxa
har du ikke HFI relæ i din gruppetavle
Jo, jeg har HPFi, men skal der så ikke sidde et jordstik før den slår fra?
så kan du jo trods alt nøjes med at skifte pumpen og ikke hele skummeren
Nå ja, det er sgu da altid noget, det havde jeg ikke tænkt på
Er det lige paint der er blevet brugt til at resize
ikke et ondt ord om paint :)

: tors 14. dec 2006 21:48
af Hvam
Det er nok best at skifte hele pumpen da det ikke er helt leg at reperaere ledningen så den er 100% vandtæt igen.

Du kan bruge huset fra en almindlig pumpe og bytte huset ud da nålehjulspumper er koster en del merer.

Hvilken pumpe er der på???

: tors 14. dec 2006 21:50
af hanxa
Der sidder en aquabee på.

: tors 14. dec 2006 21:52
af mads-fisk
Bare husk at tage rotoren ud. Så vil du kunne købe en helt almindelig tilsvarende AB og sætte på.

: tors 14. dec 2006 21:52
af hanxa
Kan jeg så "bare" købe en aquabee 2000/1 og smide på?

: tors 14. dec 2006 21:53
af hanxa
Bare husk at tage rotoren ud. Så vil du kunne købe en helt almindelig tilsvarende AB og sætte på
Damn mads, du kan nå at svare inden jeg får stillet spørgsmålet :R

: tors 14. dec 2006 22:04
af hanxa
Men burde mit HPFI relæ ikke have slået fra?? Har lige fået det lavet for en hulens masse penge

: tors 14. dec 2006 22:09
af muldfred
Men burde mit HPFI relæ ikke have slået fra?? Har lige fået det lavet for en hulens masse penge
jo når det korsslutter skulle det gerne slåfra inden der går ild i noget

: tors 14. dec 2006 22:16
af j.SEVERIN
hanxa skrev:Men burde mit HPFI relæ ikke have slået fra?? Har lige fået det lavet for en hulens masse penge
Nej et HPFI relæ slår kun fra hvis det regisrerer en overgang til en jordforbindelse.
Da saltvand leder strømmen rigtig godt er saltvand og 230 volt er en farlig kombination. Hvis i har et voltmeter skulle i prøve at sætte den ene elktrode på vandrørerne og dyppe den anden ned i akvariet. Meget surt resultat ikke - var der overhovedet nogen der målte 0 volt? Den mindste overgang i de elektriske komponenter vil kunne måles på denne måde. Hvis der spildes en smule saltvand ned i en stikdåse dannes der nemt overgang med risiko for stikket nedsmelter og i at det værste fald begynnder at brænde.
mvh. SEVERIN

: tors 14. dec 2006 22:18
af jthyge
muldfred skrev:
Men burde mit HPFI relæ ikke have slået fra?? Har lige fået det lavet for en hulens masse penge
jo når det korsslutter skulle det gerne slåfra inden der går ild i noget
Neej, ikke helt. Ved en kortslutning burde sikringen springe, da der vil løbe en meget stor strøm.

Et HPFI slår fra hvis der er en afledning til jord. Altså hvis du tager fat om en ledning, så strømmed ledes igennem dig og til jord. Eller hvis der er forbindelse til en genstand som er forbundet til jord.

: tors 14. dec 2006 22:19
af muldfred
Nej et HPFI relæ slår kun fra hvis det regisrerer en overgang til en jordforbindelse.
Da saltvand leder strømmen rigtig godt er saltvand og 230 volt er en farlig kombination. Hvis i har et voltmeter skulle i prøve at sætte den ene elktrode på vandrørerne og dyppe den anden ned i akvariet. Meget surt resultat ikke - var der overhovedet nogen der målte 0 volt? Den mindste overgang i de elektriske komponenter vil kunne måles på denne måde. Hvis der spildes en smule saltvand ned i en stikdåse dannes der nemt overgang med risiko for stikket nedsmelter og i at det værste fald begynnder at brænde.
mvh. SEVERIN
:shock: nu kan vi sgu da slet ikke falde isøvn

: tors 14. dec 2006 22:27
af hanxa
Synes nok jeg havde hørt noget med noget jord!! det er sgu nok det der er sket, altså saltvand i stikdåsen. nu skal stikkende da godt nok op og hænge i luften langt fra vandet

: tors 14. dec 2006 22:48
af hanxa
nogen der ved om det skal være en ab 2000 man sætter på (det er der nu) eller kan man vælge en 2000/1 uden problemer

: tors 14. dec 2006 23:05
af j.SEVERIN
jthyge skrev:
muldfred skrev:
Men burde mit HPFI relæ ikke have slået fra?? Har lige fået det lavet for en hulens masse penge
jo når det korsslutter skulle det gerne slåfra inden der går ild i noget
Neej, ikke helt. Ved en kortslutning burde sikringen springe, da der vil løbe en meget stor strøm.

Et HPFI slår fra hvis der er en afledning til jord. Altså hvis du tager fat om en ledning, så strømmed ledes igennem dig og til jord. Eller hvis der er forbindelse til en genstand som er forbundet til jord.
Problemet er når der opstår overgang i stikket skal der kun en svag strøm til at smelte stikket ned. Sikringen går først hvis forbruget overstiger 2300 watt.

: tors 14. dec 2006 23:17
af j.SEVERIN
muldfred skrev:
Nej et HPFI relæ slår kun fra hvis det regisrerer en overgang til en jordforbindelse.

:shock: nu kan vi sgu da slet ikke falde isøvn
Det er altid en god ide at efterse sine installationer og placere alle komponenter, stik, samlemuffer m.v. så de ikke kan udsættes for dryp eller vandsprøjt. Jeg har selv haft en stikdåse der blev svedet af. I mit tilfælde var det lidt dryp fra en træluftsten som jeg tog op af skimmeren der fik en fordelerdåse til at lugte brændt. Da jeg fik den adskilt kunne jeg konstatere at den var smeltet inde i stikket og derfor var til udsmidning.
Mvh. SEVERIN

: fre 15. dec 2006 00:06
af snogen
hvaaaaa
har du ikke HFI relæ i din gruppetavle
det er lant fra alle her i danmark der har sådan et hfi eller et hpfi

det ,det også er, når man eks. har automat sikringer ,:evil: er at man har en tendens, til bare at vippe de den igen :KP
dum ide

havde hanxa haft det
ville det ikke være sikkert
at den var slået fra igen, og der ville nok heller ikke være meget garage tilbage :(

atuomat sikringer er noget lort for at sige det pænt
og aligeveld har jeg en monteret på akvariet dog kun på 8 amp
så er der da 5 amp mere inden neste springer gl .model
Problemet er når der opstår overgang i stikket skal der kun en svag strøm til at smelte stikket ned. Sikringen går først hvis forbruget overstiger 2300 watt.
uha ja . :D men der mange i dag der har 13 amp .sikringer i
og så har man 2990 w :ele:
i stedet for 10 amp´ser 2300 w

og skulle der nu, være lidt overgang ,som j.severin skriver ,
så er det jo ikke sikkert at der har været trukket max power og så springer sikringern selvfølgelig ikke

mvh snogen

: fre 15. dec 2006 00:16
af hanxa
havde hanxa haft det
Jeg har automat sikringer og den var sprunget fra, men tændte den heldigvis ikke før jeg havde set hvad der var galt.. Men det gik heldigvis og min dejlige garage står hvor den skal, den lugter dog en smule af brændt gummi

: fre 15. dec 2006 00:34
af snogen
ja det var da godt at der ikke skete jer noget

mvh snogen

: fre 15. dec 2006 01:37
af jolle
hanxa skrev:
puha sikken en gyser
ja for hulen, det gav sgu lige lidt sved på panden

Tror hellere jeg må finde sættet "den lille elektriker" frem og se om det er muligt at skifte stikket og hele ledningen. det ville sgu være rart, ellers skal jeg på skummerjagt igen :) måske en med luftsten ? 8)
hvad skulle forskellen være på om det er stikket til luft eller motorpumpen der smelter/brænder af???? :roll: ...hehe

: fre 15. dec 2006 08:31
af Anders månsson
skal man ikke bare smide alle stik og samlinger op på vægge, så det ikke ligger og flyder på jorden?

Det var rigitg godt I ikke brændte ned... Hvis det var sket, ville du nok gå over i historien, som det første dødsfald til sit akvarie og det er da ikke så skidt endda :D
Det skulle stå på min gravsten, hvis det overgik mig...