Side 1 af 1

osmose anlæg

: tors 12. dec 2013 16:21
af jacob s
har lige taget mit nye osmose anlæg Uranus med harpiks filter i brug men når jeg måler det rene vand med min micro simens måler siger den 10 ppm
kan ikke forstå den ikke måler 0 har målt destileret vand der siger den 0,0
nogle gode forslag modtages med glæde

Re: osmose anlæg

: tors 12. dec 2013 16:26
af Mikki
Er det ikke noget med at de nogen gange lige skal have kørt lidt vand igennem inden de virker fuldt ud?

Re: osmose anlæg

: tors 12. dec 2013 21:34
af Thomas
Du kan ikke måle 10ppm med en micro simens måler. :)
der måler du sikker us/cm og det kan du så konverter til ppm.

Men som Mikko skriver så skal der lige løbe noget vand igennem det.
På mit filter står der at man skal lade 4 Gallons løbe igennem det før brug ~ 8 Liter.

Men her midt på siden står der måske også noget du kan bruge. http://rent-postevand.dk/harpiks-DI-ion ... lter.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: osmose anlæg

: tors 12. dec 2013 21:39
af PederP
Hej. Er der monteret et filter mellem membran og harpiks?
Hvis der er sådan et T-33 filter skal det af. Det sviner mere end det gavner.

Har du pakket harpiks godt tæt?

Re: osmose anlæg

: fre 13. dec 2013 05:53
af jacob s
der er ikke monteret et filter mellem menbran og harpiks
den jeg måler med er en microsimens måler AP-2 fra rent postevand
skal det tal jeg ser på displayet omregnes

Re: osmose anlæg

: fre 13. dec 2013 09:13
af Thomas
Hvis du ikke vil bruge us/cm til noget men hellere vil bruge ppm så skal du dividere det tal du får på displayet med 2.

Sakset fra rent-postevand.dk under din måler AP-2
Konvertering fra µS til ppm: For HM Digitals målere: 2µS = 1ppm

Så er det faktisk kun 5 ppm du har i dit udgangs vand.
Det er selvfølgelig også noget mere end de 0 ppm du havde regnet med, men ved ikke om du har skyllet anlægget igennem som beskrevet inden du tog det i brug. ??
Men husk på at det stadig er meget renere end de omkring 400ppm du har i dit hanevand. :)

Ellers prøv at mål igen, hvis den stadig er over 0 ppm så kan du prøve at kontakte Michael og høre om du eventuelt gør noget forkert.

En anden ting, når du måler vandet skal du huske at bruge et absolut rent glas til at måle i hvis du da ikke måler direkte i strålen der kommer ud af anlægget.

Re: osmose anlæg

: fre 13. dec 2013 15:16
af jacob s
jeg prøver at kontakte michael tak for hjælpen

Re: osmose anlæg

: fre 13. dec 2013 17:38
af pasex
hvad måler du lige efter membranen før silikat filtret..?